I NEK 400:2002-5-52 tillegg 52 A (normativt) avsnitt 52A.6.2 har vi hentet følgende:
52A.6.2 Andre installasjonsmetoder
Kabel ført i tak
Dette tilsvarer referanseinstallasjonsmetode A. Det kan være nødvendig å anvende korreksjonsfaktor pga forhøyet temperatur som oppstår i takbokser og lignende.
Veiledning -Når et takpunkt blir benyttet som lampepunkt vil varmeavgivelsen fra lampen medføre høyere omgivelsetemperatur enn forutsatt i Tabell 52A-2 til 52A-7, se avsnitt 522.2.1. Temperaturen kan bli mellom 40-50 grader, og det må da benyttes reduksjonsfaktorer i henhold til tabell 52A-14.
Dette er en vesentlig teknisk endring i forhold til NEK 400:1998. Dette kan tolkes som en oppfordring til ikke å benytte takboks som anleggets "forgreiningspunkt"
Korreksjonsfaktoren unngås ved å viderekoble kun til små og kjente belastninger.