Har noen funderinger ang. grønnkabel TFXP. Denne er ifølge produsent Nexans kun tillatt frem til første fordeling, samt utendørs og i jord. Hos Draka er den ikke tillatt til alminnelig bruk i bygningsinstallasjoner, mens den grå TFXP som NEK Kabel leverer er godkjent i bygning, men ikke i jord. Etter databladene er det ikke noe som sier at den grønne skulle være noen større risiko enn den grå, siden oppbyggingen er så og si lik.(PEX-PE-PVC). Hvordan tolkes dette hvis vi har en hovedfordeling som forsynes fra everket med grønn TFXP, og vi legger ut igjen en grønn TFXP etter samme trase som inntakskabelen(ca. 5m), den går deretter 150m i jord og avsluttes i en ny fordeling på en stolpe(utendørs). All fornuft sier meg at dette ikke burde være noe problem, men jeg har ikke alle med meg på dette. Alternativet er å skjøte inn 5m med grå TFXP inn til hovedfordeling, kanskje også opp til fordelingen på stolpen? Dette synes jeg er feil bruk av tid og penger. Sikkerheten i anlegget blir vel ikke dårligere med en grønn TFXP på veggen enn en grå, begge har samme isolasjonsmateriale og er selvslukkende ihht. IEC 60332.
Hva er deres syn på dette?