Hei

Vi bruker Eurotest AT som sluttkontrollinstrument. Fra tid til annen fungerer ikke RCD test her på IT-nett uten at vi har noen berøringsspenninger eller lignende, og en tilsynelatende frisk installasjon. Men i går kom problemet også på TN-nett - fremdeles et friskt nett.

Er det andre som har hatt dette problemet med nevnte instrument som vet hva det kan skyldes? Må det rett og slett kalibreres/repareres? Til info er det 6 måneder gammelt.

Tilleggsspørsmål - hva annet kan evt. være feilkilden på anlegget som gjør at RCD ikke vil gå igjennom, utenom eventuelle berøringsspenninger?

Re: Problemer med RCD test

Re: Problemer med RCD test

Det kan være ulike årsaker til at RCD-test ikke fungerer, men aller først bør du ta en telefon til leverandøren for en avklaring.

Re: Problemer med RCD test

En ny
En ny
Sitat
Elektriker skrev:

Hei

Vi bruker Eurotest AT som sluttkontrollinstrument. Fra tid til annen fungerer ikke RCD test her på IT-nett uten at vi har noen berøringsspenninger eller lignende, og en tilsynelatende frisk installasjon. Men i går kom problemet også på TN-nett - fremdeles et friskt nett.

Er det andre som har hatt dette problemet med nevnte instrument som vet hva det kan skyldes? Må det rett og slett kalibreres/repareres? Til info er det 6 måneder gammelt.

Tilleggsspørsmål - hva annet kan evt. være feilkilden på anlegget som gjør at RCD ikke vil gå igjennom, utenom eventuelle berøringsspenninger?

Vanligvis i mitt tilfelle det var problemer med PE ledning, men av og til ukjent årsak (tregulv eller annet gulv) knappen er en malesensor så du kan ikke røre den direkte da. Jeg fikk aldri godt svar på hvorfor det er slik...

Re: Problemer med RCD test

ASDF
ASDF

Det har med spenningens forhold mot jord.
Hvis du ser etter og tester litt så vil du se at eurotesteren ikke alltid lar deg måle hvis du har ujevne spenninger. Hvis du skifter frem og tilbake mellom nettsystem på eurotesteren har jeg stort sett fått til å utføre målingene.

Den eneste praktiske betydningen er hvilke kriterier eurotesteren setter for å kunne utføre målingen sikkert. Teststrømmen den måler med er den samme uavhengig av hvilket nettsystem du velger.

Re: Problemer med RCD test

Elektro
Elektro

Ikke at dette nødvendigvis er samme årsak til hva du opplever:
Men vi hadde en eurotest som blant andre merkelige ting, oppførte seg veldig likt på jordfeilbrytertest som du beskriver.
Og tilfeldig nok til at det ikke kunne forklares med forhold i installasjonen. Vi kjørte nøyaktig samme test, akkurat samtidig på to jordfeilbrytere forsynt fra samme fasene med identisk instrument lånt fra et annet arbeidslag og fikk ulike resultater. 
Instrumentet var ca et år gammelt og ble sendt tilbake via grossist. Vi fikk nytt instrument og opplevde ikke noe problemer med erstatningen. Det kan for eksempel være så enkelt som en enkel komponent fra en spesiell underleverandør som ikke holdt mål og som ble byttet ut med noe annet i en oppdatert versjon.
Jeg ville nok tatt dette med leverandøren eller produsenten før man graver videre

Re: Problemer med RCD test

Leif Roger
Leif Roger

Hei.

Har du prøvd og bruke håndtaktet på et skrujern til og trykke in test knappen med?

Test knappen er av metall, om driver vist på og måle potensialet mellom testknapp (fingeren din) og jord. Da skal det hjelpe og bruke noe som er isolert til og trykke ned knappen med. 

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - system certyfikowania (E-learning)

Jeśli zajmujesz się spawaniem, cięciem, szlifowaniem, używasz opalarki lub otwartego ognia, to potrzebujesz certyfikatu na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Kurs możesz zrobić u nas:

Czytaj więcej

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Czytaj więcej

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Czytaj więcej

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Czytaj więcej

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Czytaj więcej
pol