I NEK 400:2002-5-52, avsnitt 521 finner du en tabell (52 A) som viser hvilke installasjonsmetoder som kan brukes ved forskjellige leder- og kabeltyper.
I tabell 52 A finner du at isolerte ledere tillates i kabelkanaler med lokk dersom lokket kan fjernes ved hjelp av et verktøy eller ved hjelp av en kraftig håndbevegelse og hvis kanalen er IP4X eller IPXXD.
Hvorvidt om kanalen er beregnet for inntrekking av PN i et lengre sammenhengende ledningssystem er det produsenten av kanalen som kan svare på.
En ledningskanal som er benyttet for å samle ledninger i en tavle eller fordeling er ikke å betrakte som et ledningssystem. En tavle eller fordeling sees på som et elektrisk utstyr, og skal tilfredsstille kravene i NEK- EN 60439.
Opublikowano: 24.06.2004 - 11:21