Hei, jeg hadde inne dette spørsmålet til NK64, fikk svaret nå.
Konklusjonen fra der er at det ikke er lov å merke om en leder, uansett farge, til gul/grønn!
Her er uansett svaret fra NK64:
Spørsmålet har vært til behandling i NK64, og komitéen har følgende svar:
Generelt skal merking av ledere være i samsvar med NEK EN 60446, jfr NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1
NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1.2 spesifiserer at PE-leder skal merkes gul/grønn. Det har vært underforstått at denne merkingen skal være i hele kabelens lengde. En PE-leder skal ikke merkes med noen andre farger eller fargekombinasjoner.
NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.3 spesifiserer at for enlederkabler og isolerte ledere skal isolasjonen ha fargen gul/grønn for PE-ledere.
NEK EN 60446 spesifiserer at PE-ledere skal være farget gul/grønn i hele sin lengde i og med at den spesifiserer en 30/70 (evt 70/30) fordeling mellom fargene innen en zone på kabelen på 15 med mer bredde.
Opublikowano: 30.08.2004 - 11:41