Valg og montasje av ledningssystemer finnes i NEK 400:2002-5-52. Normen beskriver hvilke installasjonsmetoder som kan brukes ved de forskjellige leder- og kabeltyper.
I normen vil du finne at de ulike intstallasjonsmetodene er knyttet til ni forskjellige referanseinstallasjonsmetoder.
Ser vi isolert på forlegning på VVB ser vi for oss at dette kan være referanseinstallasjonsmetode B1 (PN i åpent røranlegg festet direkte på trevegg, på betong på maskin etc).
Du sier ikke noe om hvilke ytre påvirkninger installasjonen kan bli utsatt for. Det må tas standpunkt til hvilke temperaturer installasjonen kan bli utsatt for, mekaniske slag eller støt, korrorderende eller forurensede stoffer, osv. K-rør skal ikke utsettes for høyere temperaturer enn 60 grader.
Det er vanskelig å gi noe klart fasit svar på bakgrunn av de opplysningene vi har fått av deg. Men er det normale ytre påvirkninger mener vi at dette er en akseptert installasjonsmetode.