Høyspent kabel test

Ten wątek został zarchiwizowany.

Høyspent kabel test

Hans Petter Heggeb
Hans Petter Heggeb
Hvilke krav stilles til prøvespenning på 11kv anlegg.

Re: Høyspent kabel test

Roar Lohne
Roar Lohne
Iht IEC 60502 skal man (if required), etter at kabelen er forlagt, teste med 4 x Uo (DC) i 15 min.
Prøvespenningen blir dermed i dette tilfellet 25,4 kV.
Testen utføres mellom hver fase og skjerm.
Det finnes også andre alternativ iht samme norm.

Re: Høyspent kabel test

Forumleder
Forumleder
Prøvespenning (DC)på kabel i henhold til IEC60502 (4*Uo i 15 minutter) anbefales generelt ikke av kabelprodusenter, med unntak av helt ny kabel som skal kontrolleres før den settes i drift.

Når kabelen har vært i drift over tid, mener kabelfabrikantene at testspenningen (DC) ikke bør overstige Uo.

Det er vanlig å benytte 5kV isolasjonstestere ved kontroll av kabel etter feilretting. Problemer kan i slike tilfeller oppstå ved at instrumentet benyttes som en ordinær isolasjonstester for lavspenningsanlegg, det vil si at testen avsluttes etter 1 minutt, alternativt så snart målingen viser en "hyggelig" verdi (Spot Test).

Testmetoder som alternativt kan benyttes på ulike testobjekter er:
Dielektrisk absorbsjonstest
Stepspenningstest
Polarisasjonsindekstest
Faustregelprinsippet (spesielt for viklinger)
Dielektrisk utladetest (krever spesielt instrument)

Testspenningene for slike testmetoder overstiger normalt ikke Uo, og noen av metodene benytter lavere testspenning enn 5 kV. Felles for disse testmetodene er at de kan gi mer informasjon om isolasjonskvaliteten en den mest kjente "Spot Test".

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - system certyfikowania (E-learning)

Jeśli zajmujesz się spawaniem, cięciem, szlifowaniem, używasz opalarki lub otwartego ognia, to potrzebujesz certyfikatu na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Kurs możesz zrobić u nas:

Czytaj więcej

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Czytaj więcej

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Czytaj więcej

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Czytaj więcej

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Czytaj więcej
pol