Blandet kvadrat

Blandet kvadrat

Lærling
Lærling

Hei,

Er det tillatt med både 2,5 kvadrat og 1,5 kvadrat i samme klemme feks på en vanlig Elko bryter?

Re: Blandet kvadrat

Lærling
Lærling

Er typisk slik Elko bryter med heiseklemme som er laget for 2 ledere jeg tenker på. Har enda ikke vært borti et slik tilfelle, er kun av nysgjerrighet.

Re: Blandet kvadrat

BlackSheep
BlackSheep

I følge montasjeinstruksen / FDV dokumentasjonen til en vanlig RS1091PT stikkontakt, spesifiserer Elko:

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med
maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med
maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt.
(Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at
tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger

https://proff.elko.no/getfile.php...ukter/doc/EKO05739/FDVdok1510727.pdf

Re: Blandet kvadrat

Tor Inge
Tor Inge

Blacksheep;

* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med
maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

I en vanlig Elko bryter er det 2 spalter, altså bryteren er laget for å kunne ha 2 stk ledere tilkoblet i samme klemme, på hver sin side av spalten, kan man da ha 1,5 og 2,5 kvadrat? 

Re: Blandet kvadrat

BlackSheep
BlackSheep

Nei, jeg tolker det at denne linja gjelder uansett:

* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt.
(Ihht. NEK 502)

Pass på uttrykkene "klemme" og "spalte". En klemme kan ha to spalter, men hver klemme kan ikke ha blandede tverrsnitt.

Re: Blandet kvadrat

Elektriker
Elektriker

Rent praktisk så er løsningen å koble ulike tverrsnitt i samme hull/spalte. Det er det god plass til, og blir god kobling.

Kobles de i ulik spalte/hull så syns jeg selv det blir for lite press på den minste lederen. Spesielt for PR.

Har man 3 stk 1,5mm2 ledere som skal kobles sammen så må man legge til en fjerde leder. Slik at det blir to og to i samme spalte/hull. 

Re: Blandet kvadrat

Re: Blandet kvadrat
Sitat
Elektriker skrev:

Rent praktisk så er løsningen å koble ulike tverrsnitt i samme hull/spalte. Det er det god plass til, og blir god kobling.

Kobles de i ulik spalte/hull så syns jeg selv det blir for lite press på den minste lederen. Spesielt for PR.

Har man 3 stk 1,5mm2 ledere som skal kobles sammen så må man legge til en fjerde leder. Slik at det blir to og to i samme spalte/hull. 

"Rent praktisk" vil en løsning i strid med produsentens beskrivelse ikke samsvare med krav i fel § 36.

Re: Blandet kvadrat

Elektriker
Elektriker

Det er ikke her vist at det strider mot anvisning fra leverandør. Det er mulig det strider mot, men ikke basert på informasjonen som er kommet frem her. 

Det er vist til anvisning fra leverandør for stikk her, samt normen for stikk.

Så har man tenkt at det samme gjelder for brytere. 

Re: Blandet kvadrat

Re: Blandet kvadrat
Sitat
Elektriker skrev:

Det er ikke her vist at det strider mot anvisning fra leverandør. Det er mulig det strider mot, men ikke basert på informasjonen som er kommet frem her. 

Det er vist til anvisning fra leverandør for stikk her, samt normen for stikk.

Så har man tenkt at det samme gjelder for brytere. 

Greit det. Generelt må montasjeanvisning følges for alt utstyr. Og det er utførendes ansvar å sette seg inn i denne.

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - system certyfikowania (E-learning)

Jeśli zajmujesz się spawaniem, cięciem, szlifowaniem, używasz opalarki lub otwartego ognia, to potrzebujesz certyfikatu na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Kurs możesz zrobić u nas:

Czytaj więcej

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Czytaj więcej

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Czytaj więcej

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Czytaj więcej

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Czytaj więcej
pol