Vi må bruke lift for å komme til oppe på veggen på tårnkiosken.  

Rundt hjørnet på naboveggen er det blank hsp linje.

Liften er lang nok til å nå bort til linja. 

Kan vi gjøre jobben nær ved, om man passer på å holde oss unna linja, eller vil dette kreve arbeid på frakoblet anlegg?

Re: Arbeid nær ved HSP linje, bruk av lift

Spennende
Spennende
Sitat
Stig Fuglestad skrev:

Vi må bruke lift for å komme til oppe på veggen på tårnkiosken.  

Rundt hjørnet på naboveggen er det blank hsp linje.

Liften er lang nok til å nå bort til linja. 

Kan vi gjøre jobben nær ved, om man passer på å holde oss unna linja, eller vil dette kreve arbeid på frakoblet anlegg?

Det lureste er å holde seg unna, plutselig skjer det noe galt med liften så den setter full fart mot linja. Glem at forskrifter og risikovurderinger kan rettferdiggjøre at man kan jobbe fra liften bare man ikke gjør ditt eller datt. 

Re: Arbeid nær ved HSP linje, bruk av lift

Re: Arbeid nær ved HSP linje, bruk av lift
Sitat
Stig Fuglestad skrev:

Vi må bruke lift for å komme til oppe på veggen på tårnkiosken.  

Rundt hjørnet på naboveggen er det blank hsp linje.

Liften er lang nok til å nå bort til linja. 

Kan vi gjøre jobben nær ved, om man passer på å holde oss unna linja, eller vil dette kreve arbeid på frakoblet anlegg?

Hvis mulig er arbeid på frakoblet anlegg å foretrekke. Dette skal uansett avklares med eieren av høyspenningsanlegget, og jobben risikovurderes i henhold til fse § 10.

Re: Arbeid nær ved HSP linje, bruk av lift

Stig Fuglestad
Stig Fuglestad

Vi er eier av nettet. 

Spørsmålet er tenkt på hva vi har lov til i forhold til forskrifter.

Så lenge liften KAN nå opp i linja, MÅ vi vel flytte sikkerhetsavstanden lenger bort? (Da tenker jeg på hvor vi parkerer liften)... og er ikke det mulig må vi velge en annen arbeidsmetode?

Er dette feil?

Re: Arbeid nær ved HSP linje, bruk av lift

Re: Arbeid nær ved HSP linje, bruk av lift
Sitat
Stig Fuglestad skrev:

Vi er eier av nettet. 

Spørsmålet er tenkt på hva vi har lov til i forhold til forskrifter.

Så lenge liften KAN nå opp i linja, MÅ vi vel flytte sikkerhetsavstanden lenger bort? (Da tenker jeg på hvor vi parkerer liften)... og er ikke det mulig må vi velge en annen arbeidsmetode?

Er dette feil?

Ved arbeid nær ved spenningsatte deler skal det etableres en sikkerhetsavstand.
En nærmeste tillatte arbeidsposisjon på 6 meter fra spenningssatte høyspennings anleggsdeler er vanlig som krav til eksterne entreprenører, med tanke på arbeid med kran, lift og lignende. Dette kan sikres ved fysisk sperre på arbeidsredskap. Det er imidlertid opp til LFS å vurdere minste sikkerhetsavstand.

Jeg deler for øvrig deres vurderinger: Om man ikke kan jobbe sikkert nær ved spenningssatt må en annen arbeidsmetode velges. 

Re: Arbeid nær ved HSP linje, bruk av lift

Marius S
Marius S
Sitat
Stig Fuglestad skrev:

Vi må bruke lift for å komme til oppe på veggen på tårnkiosken.  

Rundt hjørnet på naboveggen er det blank hsp linje.

Liften er lang nok til å nå bort til linja. 

Kan vi gjøre jobben nær ved, om man passer på å holde oss unna linja, eller vil dette kreve arbeid på frakoblet anlegg?

Her er det mye som.kan gå galt. Det første jeg mener du må si her er hva er nettspenning ? Herunder hvilken sikkerhetsavstand fse krever.

NB: første pkt. her er før et hvert arbeide skal påbegynnes skal en godkjent LFS vurdere jobben.

Hvordan type lift skal dere bruke. Har dere en sertifisert AUS LIFT godkjent for arbeide nær ved HS. Herunder vil en slik lift være en barriere som det stilles krav om. 

Videre hvilken kompetanse har du/dere som skal jobbe nær ved anlegget... er dere sertifiserte AUS som er godkjente for å jobbe med f.eks. Hanske metoden, stangmetoden og etc ? 

Hva består hovedsakelig jobben i, hva skal dere ha gjort. 

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - system certyfikowania (E-learning)

Jeśli zajmujesz się spawaniem, cięciem, szlifowaniem, używasz opalarki lub otwartego ognia, to potrzebujesz certyfikatu na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Kurs możesz zrobić u nas:

Czytaj więcej

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Czytaj więcej

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Czytaj więcej

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Czytaj więcej

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Czytaj więcej
pol