Hei,

Jeg har kommet over en case der en temp.transmitter (Rosemount 644) er montert i sikkersone. Temp.elementet der i mot står i sone 2. Det er montert en barriere mellom transmitteren og elementet. Transmitteren vil begrenser hva som leveres til elementet. Verdiene levert av transmitteren er sammenlignet med Atex verdiene til elementet under.

Kan jeg bruke transmitteren som barriere her, slik at jeg kan fjerne barrieren som står der i dag?

Element               Transmitter

15V            >       13,6V

20mA         >        18mA  

500mW      >        61mW

0nF            <        0,074nF

0nH            <       100mH

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Kim,

mangler litt informasjon, men dersom dette er en Ex i transmitter med en barriere i forkant (Regner med den også har noen max inn verdier) og dette er utgangsverdiene, så trengs det ikke en ekstra barriere mellom transmitteren og elementet. 

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...

Kim Alstad
Kim Alstad

Ja, dette er en vanlig 24VDC Ex i transmitter og det er utgangsverdiene som er oppgitt. Det er ikke barriere foran transmitteren i dag. Loopen er fra 90 tallet og er koblet slik:

Sikkersone                                              |    Usikkersone    

 Power supply -> Transmitter -> Barriere   ->  Temperaturelement

Jeg ble fortalt at jeg kan se på transmitteren her som en barriere siden den står i sikkersone og begrenser hva som går ut i felt. Jeg undersøker nå om dette stemmer. Utfører jeg en IS calc med utgangsverdiene til transmitteren mot verdiene til elementet så er beregningen godkjent.

Barrieren som står der i dag er godkjent, men de mener det er "smør på flesk" å ha barrieren når transmitteren beskytter kresten i felt uansett.

Litt tynt underlag, men har du noen innspill her (fjerne eller beholde)?

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...
Sverre Isaksen
Forumleder

Jeg vil tro transmitteren må ha en barriere i forkant dersom man skal benytte Ex i sikkerhetsverdiene på utgangen. Jeg ville beholdt barrieren til du evt. får sjekket dette.

Re: Kan en transmitter i sikkersone ses på som...

Kim Alstad
Kim Alstad

Takk for raskt svar :)

Ex basic (E-learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Czytaj więcej

IECEx and ATEX marking of electrical equipment (E-learning)

Certified Ex equipment has a marking plate that includes details about the equipment's explosion protection and the area in which the equipment may be used. Can you interpret these codes?

Czytaj więcej

IECEx marking of electrical equipment (E-learning)

Ex equipment carries a marking plate that includes details about what surroundings and external influences the equipment has been certified for. Can you interpret the codes?

Czytaj więcej

Safe behavior in hazardous areas (E-learning)

Learn how to work safely in Ex areas. The authorities require documented training in explosion prevention for all who enter Ex areas.

Czytaj więcej

Ex basic refresher (Classroom)

When you are working with electrical installations in hazardous areas you must regulary refresh your knowledge. In this course you get the updates you need.

Czytaj więcej

Ex maintenance (Classroom)

Extension course for electricians and automators who will maintain Ex installations. The course requires basic Ex-knowledge.

Czytaj więcej
pol