Hei.

Område er sone 2.

Galvaniske skiller mot felt er Ex ia for digitale og analoge signaler.

Sikker side (relekontakter) er merket  Ex na og Ex nC (Ex ec)

Power supply er også merket Ex na og Ex nC

Cat 3 sertifikater er merket med "X", må bl.a. ha minst IP54 kapsling, omgivelsestemp må ikke overstiges, utstyr som tilkobles må være godkjent for sone 2.

Men er dette alle krav ?

Må en Ex e kapsling med PS og galvaiske siller "typegodkjennes" på noen måte ?

Andre steder på denne siten er PS, galvaniske skiller, releer osv montert i Ex d kapsling med tilkobling via Ex e klemmer i Ex e kapsling.

Re: Galvaniske skiller Ex ia og Ex na nC i sone 2

Nei, Exe kasplinger er godkjent installert i sone1. Det er ikke ytterligere krav til kaspingen. 
Det er barrieren som er godkjent for at utstyret kan installeres i sone1 eller sone0. Det ok å installere i en Exe kapsling. 
Selve barrieren står installert i sikkert område og har ikke noe krav til Ex bortsett fra hva den er godkjent å ha tilkoblet på sekundærsiden. Dette står å lese i leverandørdata.

Re: Galvaniske skiller Ex ia og Ex na nC i sone 2

Eric
Eric

Hei

Jeg tolker spørsmålet til Terje litt annerledes. Jeg tolker det som at Terje lurer på om man kan installere de galvaniske skillene i en Ex e kapsling i sone 2. Og de galvaniske skillene har X betingelser, blant annet at kapslingen de galvaniske skillene skal monteres i (for sone 2) må være minimum IP54 (som er minstekravet for Ex e).

Alle Specific Condition of Use for Ex-utstyr (eller komponenter) må følges om de er relevante for det du skal bruke utstyret/komponenten til.

Galvaniske skiller som har sone 2 sertifikat kan stå i en Ex e kapsling, men kapslingsprodusenten (eller sertifiseringsintans) må teste det (typisk varmgang) før det blir godkjent. Noen kapslingsprodusenter har kapslinger som allerede er sone 2 godkjent med en definert liste av sone 2 skiller, strømforsyinger ++

Mvh,

Eric

Re: Galvaniske skiller Ex ia og Ex na nC i sone 2

Re: Galvaniske skiller Ex ia og Ex na nC i sone 2
Sverre Isaksen
Forumleder

Helt enig Eric, takk for innspill.

Re: Galvaniske skiller Ex ia og Ex na nC i sone 2

Terje
Terje

Hei.

Det er riktig problemstilling, takk for svar.

mvh Terje

Re: Galvaniske skiller Ex ia og Ex na nC i sone 2

Re: Galvaniske skiller Ex ia og Ex na nC i sone 2
Sverre Isaksen
Forumleder

Bare hyggelig :)

Ex basic (E-learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Czytaj więcej

IECEx and ATEX marking of electrical equipment (E-learning)

Certified Ex equipment has a marking plate that includes details about the equipment's explosion protection and the area in which the equipment may be used. Can you interpret these codes?

Czytaj więcej

IECEx marking of electrical equipment (E-learning)

Ex equipment carries a marking plate that includes details about what surroundings and external influences the equipment has been certified for. Can you interpret the codes?

Czytaj więcej

Safe behavior in hazardous areas (E-learning)

Learn how to work safely in Ex areas. The authorities require documented training in explosion prevention for all who enter Ex areas.

Czytaj więcej

Ex basic refresher (Classroom)

When you are working with electrical installations in hazardous areas you must regulary refresh your knowledge. In this course you get the updates you need.

Czytaj więcej

Ex maintenance (Classroom)

Extension course for electricians and automators who will maintain Ex installations. The course requires basic Ex-knowledge.

Czytaj więcej
pol